Добрый день, господа проектировщики!
Хотелось бы задать вопрос по часто всплываемой теме при проектировании многофункциональных комплексов, но так и не нашедшего в моих мозгах однозначного ответа. Имеется многофункциональный комплекс с подземной двухуровневой автостоянкой и встроенными помещениями общественнорго назначения. Автостоянка и общественные помещения находятся в стилобатной части здания, над ней возвышается жилая свечка (24 эт). Вопрос состоит в том, что на громадной площади автостоянки имеются островки из нескольких технических помещений ( венткамеры, электрощитовые, ИТП и помещения обслуживания автостоянки), сблоченных вместе.
Так вот - как в таком случае вы осуществляете вентиляцию технических помещений? Если с вытяжкой проблем особых нет - делаю отдельную вытяжку, то с притоком куча вопросов. Ведь приток, который обычно осуществляется продухами или подсосами, в случае окружающей автостоянки будет браться непосредственно из автостоянки. Если делать организованный приток в технические помещения - то это лишняя система, лишний расход тепла, да и оборудование нужно установить и найти для него венткамеру.
Поделитесь, товарищи, кто что в этом случае предпринимает?!
Igor Konstantinov
2.4.2008, 10:16
В данном случае город Волгоград, но бывают подобные объекты и в Москве, и в Нижнем Новгороде. В чем отличие?
Странная Белка
2.4.2008, 10:30
У меня был похожий случай. Делала отдельную приточную систему. По-другому там было никак. Да и не такой уж большой расход тепла получался.
Igor Konstantinov
2.4.2008, 10:39
Странная Белка, а воздухозабор делали из одной шахты для автостоянки и технических помещений?
Цитата(Igor Konstantinov @ 2.4.2008, 11:16) [snapback]237687[/snapback]
В данном случае город Волгоград, но бывают подобные объекты и в Москве, и в Нижнем Новгороде. В чем отличие?
В Москве требуют автономную отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции для теплового пункта (в нормах такого требования правда нет).
Nkassandra
2.4.2008, 12:29
Цитата(Igor Konstantinov @ 1.4.2008, 17:36) [snapback]237412[/snapback]
Если делать организованный приток в технические помещения - то это лишняя система, лишний расход тепла, да и оборудование нужно установить и найти для него венткамеру. Поделитесь, товарищи, кто что в этом случае предпринимает?!

Без отдельной системы никак не обойтись...
Igor Konstantinov
2.4.2008, 12:34
Спасибо вам за совет! Так и сделаю!
catherine
15.4.2008, 11:20
Добрый день. Смотрю проект проектировщика ОВ с огромным стажем. Жилой дом 24 этажа со встроенными офисами на первом этаже и подземной стоянкой под зданием. Вообщем, вытяжку из офисов она выбрасывает в подземную стоянку. Никак его не используем. В стоянке самостоятельная система вентиляции (приток и вытяжка). Просто берет и выбрасывает воздух из офисных помещений в стоянку. Можно ли так делать? Подскажите пожалуйста
у вас получается вытяжка из офисов является притоком в гараж? так?
в нормах нигде не встречала чтобы было написано так можно,
но если принять во внимание объемы вытяжки офисов и притока гаража, и провести все это дело под кодовым названием РЕЦИРКУЛЯЦИЯ, то почему бы и нет?
catherine
15.4.2008, 15:05
нет. В гараже есть самостоятельная система вентиляции приток, расчитанный на нужное количество машино-мест и вытяжка соответственно. И плюсом ко всему этому вытяжной воздух офисных помещений как приточный в стоянку.
Нужно состряпать официальное замечание для проектировщика, в котором потребовать объяснить принципиальные решения (если нет разъяснений на листе общих данных).
catherine
16.4.2008, 9:10
так писали уже замечания, чтобы она обосновала это свое проектное решение. Не хотят обосновывать. Пишут это не противоречит СНиП. Мне что-то здравый смысл подсказывает, что так делать не нужно. И как это ей обосновать это - не знаю. Вот с вами советуюсь.
Liudmila
16.4.2008, 16:27
Насколько я помню, в автостоянке нормами (ВСН) предусмотрено превышение вытяжки над притоком. В данном проекте получается превышение притока над вытяжкой, значит загазованный воздух из автостоянки будет выходить через проемы... Кажется , так. Я считаю, это неправильно. Сейчас не помню пункт ВСН. А потом, объем воздухообмена определяется расчетом, а этот лишний воздух - вне расчета.
Почему проект не проходил экспертизу? Т.к, если бы так случилось, то обязательно было бы замечание: "Удаление вытяжного воздуха в подземную автостоянку исключить, т.к. это противоречит требованию ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей" п.4.17 "Вытяжные вентиляционные шахты из помещений подземных гаражей-стоянок, размещаемых под жилыми и общественными зданиями, следует выводить на высоту не менее 2 м над уровнем крыши наиболее высокого здания, расположенного в радиусе 15 м от вытяжной шахты и должны выполняться из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч. Для указанных гаражей-стоянок объем приточного воздуха следует предусматривать на 20% менее объема удаляемого воздуха.".
Так вродеж стоянка отдельный пожарный отсег.